Bonjour Kestral
Petit éclaircissement sur l'usage de relais
Les Shelly (même le Pro 3) offre au maximum 16A par canal (phase) et normalement on ne met pas en parallèle des canal (sur ce type d'équipement ) et qui doivent être utilisés séparément, soit un total de 16A (prise secteur, lampe et ...) par canal
Le 48A c'est pour la charge total sur les trois canal (16A x 3) pris séparément que peut supporté cette unité
capture prise sur le lien que vous avez donné
L'unité que j'ai proposé c'est un relais triphasé à 40A par phase (40A x 3) et normalement dans une résidence les circuit sont monophasés,(sauf, les systèmes de chauffage ou la cuisinière qui sont biphasé (au Canada)) donc ce relais pourrais controlé trois circuit indépendant monophasé de 40A chacun (mais pas recommandé)
C'est généralement une unité qui est utilisé pour un usage industriel et dans un cabinet (tableau électrique) spécialisé
note : Par contre un Shelly ferais un bon contrôleur pour l'unité que je propose 😉
A+🦊